본문 바로가기 대메뉴 바로가기 하위메뉴 바로가기

모바일메뉴 닫기

공고게시판

연구실(실험실) 안전진단 결과 글의 상세내용

『 연구실(실험실) 안전진단 결과 』글의 상세내용을 확인하는 표로 제목, 부서명, 등록일, 조회, 첨부, 내용으로 나뉘어 설명합니다.

제목 연구실(실험실) 안전진단 결과
작성자 전체관리자 등록일 2009-05-26 조회 7597
첨부  

 

< 건양대학교 연구실(실험실) 안전진단 결과 > 

 

 

 

□ 진단일시 : 2009. 4. 22 ~ 24 

 

 

□ 진 단 자 : 한국가스안전공사 

 

 

□ 정밀안전진단 개요 

◦ 목적 : 연구실안전환경조성에 관한법률 시행에 따라 연구실(실험실) 정밀안전진단을 통해 위해발생요인을 사전에 도출 하고, 이에 대한 시설의 보수․보강방안 및 안전관리방안 제시 

 

◦ 대상 : 건양대학교 연구(실험)실 77개소 

 

◦ 진단인원 : 5명(가스기술사1, 가스기능장1, 소방설비기사1, 산업위생산업기사1 등) 

 

□ 주요진단 및 점검 결과 

◦ 총 77개소 연구(실험)실에 대해 안전진단을 실시한 결과 

    - 총 77개 연구(실험)실 중 30개소가 안전한 상태인 1등급 으로 평가되었으며, 31개소가 경미한 결함이 발견 되었 으나 안전성에 큰 영향을 미치지 않는 경미한 보수가 필요한 상태인 2등급으로 나타났으며, 일부 보수 및 보강이 필요한 3등급 실험실은 16개소로 나타났고, 

    - 긴급 보강․보수가 필요한 4등급 및 5등급 실험실은 없는 것으로 나타났습니다. 

 

 

□ 조치사항 

◦ 금번 정밀안전진단을 실시한 결과 도출된 문제점에 대해서는 추후 연구실안전관리위원회에서 사안별로 후속대책 심의후 조치 예정. 

 

◦ 각 분야별 주요 개선사항 

    - 가스안전분야 ·가스누출경보설비 설치 ·미사용 고압가스용기 실험실외 용기보관소에 보관 및 밸브보호캡설치 ·고압가스 용기의 재검사 및 전도방지장치 설치등 고압가스 시설 관리 철저 

    - 화공안전분야 ·성상별, 위험성별 분류에 따른 시약 보관 ·문입구, 시약장, 시약냉장고 등에 위험경고표지 부착 등 

    - 소방안전분야 ·실험실내 소화기 비치장소 표시 등 관리 철저 ·실험실 내 외 정리정돈 으로 원활한 피난통로 확보 ·분리된 실에도 화재위험성이 있으면 화재감지기 설치 ·실험실내 인화성 용매 및 난방유등 화재위험 시설 관리 철저 

    - 전기안전분야 ·이동전선 정리정돈으로 전기화재 예방 ·콘센트 및 전선 열발생부위 과부하 원인 해소 ·누전차단기, 접지형 콘센트 사용 

    - 산업위생분야 ·비상샤워장치 및 세안장치 설치 ·보호구 및 보호구 보관함 비치 ·실험실별로 보관 및 취급되어지는 화학물질에 대한 물질안전보건자료 비치 

 

◦ 안전관리규정 

    - 주기적 안전교육 실시

 

 

 

목록

  • 담당부서 : 안전관리팀
  • 담당자 : 김용태
  • 연락처 : 042-600-1642
  • 최종수정일 : 2020-07-02 14:28